接触线断线接头作业,辅助器、紧线器和接头线夹如何配合?
直接答案:
接触线断线接头作业,核心是三件工具的配合:接头辅助器负责对准固定,蛙式紧线器负责卸力持力,接头线夹负责最终连接。三者按顺序、分步骤协同,才能高效完成接头并保证质量。
原因说明:
接触线断线后,需要先切除损伤部分,清理断面,然后用蛙式紧线器和手扳葫芦将导线收紧,把断线两端的张力卸掉。这一步是为后续对准创造静力条件。
张紧力去掉后,将两段导线断头分别插入接触线接头辅助器的固定线夹线槽内。辅助器通过内部螺杆和顶固板的挤压,以及固定线夹的夹持,把两段断头的截面对正、固定,彻底解决了传统作业中“对接难、晃动大”的问题。
两段导线在辅助器内固定稳妥后,再进行接头线夹的安装。接头线夹夹持部分要涂电力复合脂,紧固顺序由里到外,达到预设扭矩(以听到“咔嚓”声为标志)。安装完成后,缓慢松掉紧线器,使接触线重新受力,接头就完成了。
注意事项:
1. 用橡胶锤敲直导线时,手上不能戴手套,以免滑脱伤人。
2. 紧固接头线夹前,必须先做预紧,防止导线从线槽脱出。
3. 接头完成后,必须检查接头处无硬弯、过渡平滑,并确认所有螺栓紧固到位。
参考资料:
1. 《铁路接触网接触线断线接头施工工法CREC-01-2018-20_纠偏2》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-E44078FB)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。