25Hz相敏轨道电路有哪些核心器材?
25Hz相敏轨道电路的主要器材包括二元二位轨道继电器、防护盒、轨道变压器、扼流变压器、电码化设备、限流电阻以及防雷单元等。下面分别说明它们的作用。
二元二位轨道继电器(JRJC1-70/240)是核心接收器件,依靠轨道线圈和局部线圈的电压相位差动作。局部线圈电阻240Ω,轨道线圈电阻70Ω,要求轨道电压滞后局部电压87°±8°。
防护盒(HF4-25型)用于调整轨道继电器的相位角。通过改变使用端子和连接端子的接线方式,可上调或下调相位10-30°,常见调整方法需查看具体端子组合。
轨道变压器(BG2-130/25)用于送电端和受电端,实现电压变换。扼流变压器(BE25系列)用于电气化区段,作用是导通牵引电流,防止牵引电流干扰轨道电路。
电码化设备包括BMT-25隔离调整变压器、NGL-U/T室内隔离盒、WGL-U/T室外隔离盒、MGL-UF/UR室内隔离组合以及MFT1-U匹配防雷调整组合,用于实现电码化信号的发送与接收。
送电端限流电阻器(R1-4.4/440)和受电端限流电阻器(R1-4.4/440或R1-2.2/220)用于限制轨道电路电流,防止分路不良或过载。空扼流(BCQ-T)在不需要设置轨道电路的绝缘节处导通牵引电流。防雷模块分为室内(NFL)和室外(WFL)两种,MGFL1-U防雷组合可放置NFL单元20个。
现场作业需注意:同名端错误会破坏全站相位交叉,遇器材同名端有误时须更换器材,不得在外部人为交叉。限流电阻不能随意调整,否则会影响分路特性。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-2C1B128E)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。