接触网隔离开关的故障一般从哪几类入手排查?

昨天 03:36 来自 菜鸟是我师傅 发布 @ 铁知问答

接触网隔离开关的故障一般从哪几类入手排查?

直接答案:接触网隔离开关故障主要分为机械故障和远动故障两大类,一线排查时应先按这个框架判断。

机械故障
开关刀闸触点烧毁:主要原因是触点部位长期运营导致过渡电阻增大,接触部位发热严重时烧熔开关刀闸,引起上部断路器跳闸。
支撑绝缘子脏污或破损:受机车运行环境影响,绝缘子表面污染或出现破损,引起闪络或击穿,造成接触网对地短路并导致变电所跳闸。
接地刀闸故障:调整不合理或合闸时频繁撞击,可能导致接地刀闸绝缘子棒断裂,合闸后对地短路。
弓网故障:上网电缆或电连接线导流不畅,连接部位严重发热烧损线夹,脱落后掉入电车限界与受电弓碰撞。

远动故障
远动控制RTU通信故障:包括光纤控制故障和电缆控制故障。光纤控制中操作机构电机电源始终带电,外界干扰或电气干扰可能导致误合闸或浪涌保护器动作,使操作机构箱失电导致开关拒动。传统电缆控制也存在可靠性不足的问题。

现场提示:排查时首先观察开关本体有无明显发热、绝缘子有无破损;再检查RTU通信指示灯和电机电源状态。触点烧损可通过测温贴监控温度变化;绝缘子问题重点关注瓷釉与瓷瓶界面完好性,发现破损立即更换。

参考资料:

1. 《高速铁路接触网隔离开关常见故障及防范措施分析》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-28D24FC7)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文系铁道职培热心网友回答,各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考