ZPW-2000轨道电路室外监测系统诊断故障,判断思路是什么?

前天 10:23 来自 主要看气质 发布 @ 铁知问答

ZPW-2000轨道电路室外监测系统诊断故障,判断思路是什么?

直接答案:
ZPW-2000系列轨道电路室外监测及智能诊断系统的故障诊断判断思路,是同时利用数字量信息和模拟量信息,综合判断各设备和移频信号传输通道的工作状态。

原因说明:
1. 数字量信息来源于室内各设备自诊断功能上报的数据,经CAN接口传送至诊断主机。这部分信息直接反映设备自身的运行状态和通信情况。
2. 模拟量信息依靠布置在轨道电路传输通道上的电压、电流采集传感器转换数据而得。室内采集点包括功出、送受端模拟网络设备侧和电缆侧、主轨出和小轨出,采集电压、电流、载频和低频信息。室外采集点设在送受端调谐单元钢轨引接线和匹配单元线缆侧,采集电流信号。
3. 系统将这两类信息结合,通过大数据分析,提取故障特征参数,对照已建立的“故障模式/类型-维修建议”知识库,实现故障的识别、定位和预警。

现场提示:
系统诊断的故障类别包括室内设备故障、室内设备通信连接故障、移频信号传输通道故障以及与列车运营相关的轨道故障。当系统给出报警或预警时,现场人员应首先确认报警指向的是数字量异常还是模拟量异常,再结合具体采集点的数据变化,缩小故障范围。系统通过数据滤波算法防止数据瞬间跳动造成误报警,因此持续稳定的异常数据更值得关注。

参考资料:

1. 《国铁轨道电路室外监测及智能诊断系统方案》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-9D160488)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文系铁道职培热心网友回答,各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考