V形天窗作业时,感应电和穿越电流最容易在哪种情况下伤人?

前天 10:05 来自 zhufup 发布 @ 铁知问答

V形天窗作业时,感应电和穿越电流最容易在哪种情况下伤人?

直接答案:
感应电和穿越电流最容易在接触网主导电回路断开或吸回装置未旁路时,通过人体形成回路造成伤害。

原因说明:
V形天窗作业中,一线停电检修,另一线正常供电。停电线路会通过静电感应和电磁感应产生感应电压,同时牵引回流也会通过钢轨、回流线分流至停电线路,形成穿越电流。正常情况下,这些电流会经接地线回流,不流经人体。但当接触网主导电回路断开或吸回装置未旁路时,穿越电流会失去正常的回流路径,转而流经作业人员身体,造成烧伤甚至死亡。

现场提示:
1. 作业前必须充分认识感应电和穿越电流的产生机理和严重危害,克服麻痹思想和侥幸心理。
2. 严格执行《接触网安全工作规则》中V形天窗停电作业的有关规定。
3. 确保接地线、旁路短接线、等位连接线等安全措施规范安装,形成可靠的电气回路,这是防止电流伤人的关键。
4. 作业人员应穿戴防护手套和绝缘靴。

参考资料:

1. 《接触网V行天窗作业如何预防感应电、穿越电流的伤害》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-2A8AB4E8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文系铁道职培热心网友回答,各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-26 09:48 , Processed in 0.609510 second(s), 66 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

  • QQ: 871889019

    客服电话

    183-9671-7087

    电子邮件

    mlkj@aliyun.com

    在线时间:9:00-21:00

  • 返回顶部