25Hz相敏轨道电路单区段红光带,现场先查分线盘还是室外?
直接答案:
先查分线盘接收端电压。这是区分室内外故障最快的方法,可以避免盲目跑室外。
原因说明:
在分线盘测量接收电压,根据电压情况判断故障范围:
1. 电压比平时高,说明室内开路。
2. 电压较低,则甩开电缆,测量电缆两侧电压:
· 如果电压比平时高,说明室内短路或防护盒故障。
· 如果电压仍然低,说明室外故障。
现场提示:
1. 室内外故障区分是处理轨道电路故障的第一步。分线盘测量后,如果判断为室外故障,再携带仪表到室外查找。
2. 室外查找时,先送端轨面测电压和电流:
· 电压和电流都小于正常值,故障在送电端。
· 电压高无电流,为送端轨面至受端扼流变轨道圈间开路。
· 电压低电流高,为短路故障。
3. 开路点查找规律:开路点前电压升高,开路点后电压降低或为零。轨面电压是区分送电端、受电端还是通道开路的关键。
注意事项:
1. 防雷补偿器开路不会造成继电器落下,不要把它当作故障点。
2. 更换扼流变压器、引入线或回流条时,必须加装短路保护线,防止烧坏设备和造成人身伤害。
3. 更换轨枕或配合工务换轨时,督促工务加装短路保护线。
参考资料:
1. 《轨道电路》
2. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C2FBD198)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
- 最近查阅: