接触网主要部件有哪些,各自起什么作用?
直接答案:接触网的主要部件包括支持装置、定位装置、接触悬挂和补偿装置等,各自承担支撑、定位、导电和自动调节张力的作用。
支持装置由腕臂、横梁、吊柱等组成,安装在支柱上,用于支撑接触悬挂并传递负荷。支柱按用途分为中间柱、锚柱、转换柱、中心柱、定位柱、道岔柱、软横跨柱、硬横梁柱等。定位装置包括定位线夹、定位管、定位器和支持器,负责将接触线固定在受电弓滑板运行轨迹范围内,保证受流稳定。
接触悬挂由接触线、承力索、吊弦等构成,是直接向电力机车供电的导线系统。其中接触线磨耗后,其张力应根据磨耗值成比例减小。补偿装置(补偿器)是一种能自动调节线索张力的装置,当温度变化时自动调整线索伸缩,防止导线过紧断裂或过松影响受流。补偿绳断线时,一般可将相应线索紧起后临时做硬锚处理。
现场提示:日常巡检中重点检查腕臂底座、定位线夹、吊弦线夹有无松动或裂纹,补偿装置坠砣是否卡滞、活动范围是否正常。分段绝缘器主绝缘应完好,表面放电痕迹不超过有效绝缘长度的0.2倍。隔离开关分闸时刀闸角度为90°,允许误差+1°。
参考资料:
1. 《接触网工岗位标准》
2. 《接触网工岗位工作职能详述》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-F53675B5)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。