25Hz相敏轨道电路出现红光带,现场先测哪里?
直接答案:出现单区段红光带时,应先在分线盘测量接收端电压,这是快速区分室内外故障的第一步。
原因说明:通过分线盘测量接收电压,可以初步判断故障范围。如果电压比平时高,说明是室内开路故障;如果电压较低,则需甩开电缆测量电缆侧电压。若甩线后电压仍低,说明是室外故障;若电压正常或稍高,则多为室内短路故障。
现场提示:处理室外故障时,可进一步通过测量送端轨面电压和电流来区分送电端、受电端或通道故障。若轨面电压和电流都小于正常值,故障在送电端;若电压高、无电流,为送电端至受电端间开路;若电压低、电流高,则为短路故障。开路点前电压升高、后电压降低或为零,这是利用电压法查找开路点的关键规律。
注意事项:对于多区段同时出现红光带,应优先检查电源屏输出和室内电缆,避免逐个区段排查。防雷补偿器出现开路时,不会造成轨道继电器落下,这一点在故障判断时需留意。
参考资料:
1. 《轨道电路》
2. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C2FBD198)。