25Hz相敏轨道电路出现红光带,先查分线盘还是送电端?
直接答案:
出现单区段红光带时,应先在分线盘测量接收端电压。根据电压值可快速判断故障在室内还是室外,避免盲目去现场排查。
原因说明:
1. 若分线盘接收电压比平时高,说明室内开路故障,直接检查室内轨道继电器及配线。
2. 若电压较低或为零,应甩开电缆测量电缆侧电压。如果电压仍低或为零,则为室外故障;如果电压正常或稍高,则为室内短路或防护盒故障。
现场提示:
室外故障处理时,建议先在送端轨面测量电压和电流,区分送端、受端还是通道开路:
· 送端轨面电压和电流都小于正常值,故障在送电端。
· 送端轨面电压高但无电流,为送端至受端扼流变轨道线圈间开路。
· 送端轨面电压低、电流高,为短路故障。
开路点判断规律:开路点前电压升高,开路点后电压降低或为零。利用这一规律分段查找,可有效缩小范围。
注意事项:
多区段同时出现红光带时,应优先检查电源屏输出和室内电源配线,判断是电源故障还是室外电缆断线,避免逐个区段排查。
参考资料:
1. 《轨道电路》
2. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C2FBD198)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。