25Hz相敏轨道电路送受电端接线电阻标准是多少?

2026-7-17 01:42 来自 雨辰的烊光 发布 @ 铁知问答

25Hz相敏轨道电路送受电端接线电阻标准是多少?

25Hz相敏轨道电路的送电端和受电端接线电阻有明确的限值要求。送、受电端扼流变压器至钢轨的等阻线电阻应不大于0.1欧姆;送、受电端轨道变压器至扼流变压器的接线电阻应不大于0.3欧姆。这两项参数是轨道电路调整测试中的关键指标,直接影响分路灵敏度和设备稳定。

原因说明:
接线电阻过大,会导致轨道电路有效传输电压下降,降低分路灵敏度,容易造成分路不良或红光带误判。现场测试时,接线电阻超标通常与接触不良、线缆氧化或线径不足有关。

现场提示:
测试接线电阻时,应使用专用测试仪表,在扼流变压器和钢轨连接端子处直接测量。注意区分等阻线电阻和变压器至扼流变压器接线电阻,两项标准不同,不可混用。如果发现电阻超标,应优先检查钢轨接续线、引接线和连接端子是否锈蚀、松动。

注意事项:
接线电阻的测试应在轨道电路空闲状态下进行,避免牵引电流干扰。同时,受电端至继电器室的电缆电阻标准为不大于150欧姆,与接线电阻不同,测试时需分开记录。

参考资料:

1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
2. 《轨道电路》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C296584F)。