ZPW-2000轨道电路室外监测系统,能解决哪些现场难题?
直接答案:
ZPW-2000系列轨道电路室外监测及智能诊断系统,是在原有室内监测维护设备基础上,增加室外监测设备,并开发轨道电路智能分析诊断系统,目的是为轨道电路设备运用维护提供运行状态智能分析、运行异常预警、设备故障定位分析和现场维修指导。
原因说明:
轨道电路设备种类多、设置分散,信号传输路径复杂,易受大马力机车牵引回流等干扰,导致设备工作异常甚至红光带,影响行车。该系统通过增加室外数据采集设备,结合室内外模拟量监测数据和设备运行状态信息,利用大数据分析算法,能够识别故障特征,实现故障定位和预警。
现场提示:
系统主要采集室内外模拟量数据。室内采集点包括功放、送受端模拟网络设备侧、送受端模拟网络电缆侧、主轨出和小轨出,采集电压、电流、载频和低频信息。室外采集点包括送受端调谐单元长内长外钢轨引接线、送受端调谐单元短内短外钢轨引接线、送受端匹配单元线缆侧,采集电流信号。所有采集均为电流信号非接触式采集,不对主体设备产生干扰。
注意事项:
系统可诊断的故障类别包括室内设备故障、室内设备通信连接故障、移频信号传输通道故障、与列车运营相关的轨道故障等。系统对单一故障的区域定位不超过2个,并输出故障分析报告和维修建议。防雷装置及室内机柜接地电阻不大于1欧姆。
参考资料:
1. 《国铁轨道电路室外监测及智能诊断系统方案》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-9D160488)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。