V型天窗接触网作业,安全措施和工作票有哪些硬性要求?

2026-7-15 03:20 来自 一世苏渃瘾 发布 @ 铁知问答

V型天窗接触网作业,安全措施和工作票有哪些硬性要求?

直接答案:
V型天窗作业的核心风险在于邻线带电,所有安全措施和工作票要求都围绕“隔离带电体、消除感应电、防止误送电、确保作业空间”展开。

原因说明:
V型天窗是指在复线电气化区段,上、下行接触网一行停电进行的作业。此时作业线路停电,但邻线仍保持25kV高压,作业人员、机具、材料与邻线带电体必须保持不小于1000mm的安全距离。此外,停电线路上还可能产生感应电压,需要通过接地线、短接线等措施消除。

现场作业中的关键安全措施包括:
1. 验电与接地:实行“V停”作业的区域,禁止使用抛线验电,一律使用25kV验电器验电。验电和装设、拆除接地线必须由两人进行,一人操作,一人监护。接地线应使用截面不小于25mm²的裸铜绞线制成,装设时先接接地端,再接导体端,拆除时顺序相反。
2. 工作票制度:V型天窗作业必须使用第一种工作票(用于停电作业)。工作票右上角应加盖“上行”或“下行”印记,或加盖“重车线V停”红色印章或“空车线V停”蓝色印章。工作票中必须写清停电线路、有电线路,并包含防止误触带电设备、防止感应电伤害、防止穿越电流伤害、防止电力机车将电带入作业区段等安全措施。
3. 特殊天气限制:遇雨、雪、雾或风力在5级及以上恶劣天气时,一般不进行V型天窗作业。若必须进行故障处理或事故抢修,应增设接地线,并在加强监护的情况下方准作业。

注意事项:
接地线安装处的地线杆末端应设置1米长白色反光带,以示醒目。作业人员必须始终处于地线保护范围之内,两组接地线间距以不超过500m为宜,大于1000m时应增设接地线。

参考资料:

1. 《“V型”天窗接触网安全作业细则.pdf、接触网安规.pdf、接触网安规试题库课件》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-0F635172)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文系铁道职培热心网友回答,各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-7-26 18:38 , Processed in 0.573670 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

  • QQ: 871889019

    客服电话

    183-9671-7087

    电子邮件

    mlkj@aliyun.com

    在线时间:9:00-21:00

  • 返回顶部