高速铁路接触网哪些导线最容易被雷击?
直接答案:F线(正馈线)是高速铁路接触网中最容易被雷击的导线。根据资料,F线位于接触网外侧最高点,对T线(传输线)和PW线(保护线)形成屏蔽,因此直击雷和感应雷都主要威胁F线。2009年京津城际客运专线的统计数据表明,AF线(即F线)绝缘子的破坏概率超过了T线绝缘子破坏概率的10倍,京沪等高铁线路也有类似现象。原因在于AF线位于承力索外侧且略高于承力索,对承力索有屏蔽保护作用,所以雷击两侧F线的概率远大于雷击承力索。
原因说明:接触网雷击入侵途径主要有三个:雷击正馈线(F线)使悬式绝缘子发生闪络;雷击承力索使腕臂绝缘子发生闪络;雷击保护线(PW线)则两种绝缘子都可能闪络。其中F线因位置最高,最易被雷击中。
现场提示:接触网雷击闪络可能导致绝缘子破损、线路短路,影响列车运行安全。传统设计中,接触网防雷线几乎不架避雷线,只在关键设备处加避雷针;新型结构则通过在支柱顶端架设架空避雷地线(GW线)来提高耐雷水平。
注意事项:以上数据基于京津城际等线路的统计结果,不同线路的雷击风险可能存在差异。涉及现场作业时,应以现行有效文件为准。
参考资料:
1. 《2025年铁路牵引网的供电方式与接触网结构.pdf、2025年铁路行业铁路供电设备维修工面试试题及答案》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-TX-DE2CBC04)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。