铁路通信传输SDH/MSTP日常维护,网管和机房分别要查什么?
铁路通信传输系统(SDH/MSTP)的日常维护主要分网管侧和机房侧两类,两者检查内容和周期不同,不能互相替代。
直接答案:网管侧每天查设备状态和告警,机房侧每天看设备指示灯和运行状态;光功率、数据备份、时钟同步等按周或按月执行。
原因说明:
网管侧每日检查内容包括:设备运行状态、告警和误码性能事件的分析处理。每周需通过网管检查线路板的发光和收光功率,核对网元时间,并完成系统数据备份与转储。按月还需分析CPU和内存占用率等性能数据。
机房侧每日检查以设备面板指示灯为主,确认电源指示灯(绿色常亮)、紧急告警灯(红色)和主要告警灯(橙色)状态正常。每周需检查设备及DFD/ODF架标签配线,清洁设备表面和防尘网,检查列头柜电源熔丝和空开。
现场提示:网管对路由器、交换机等网络设备的CPU和内存采样间隔设置为15分钟,发现异常需及时分析处理。机房侧若遇施工或防尘未达标,应增加防尘网清洁频次。
注意事项:以上标准依据《铁路综合维修工培训教材(通信工)》整理,具体周期和项目应以铁路局现行有效作业指导书为准。
参考资料:
1. 《铁路综合维修工培训教材(通信工).pdf、铁路信号与通信设备手册__2.pdf、高速铁路信号与通信系统技术(2025版)__2》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-TX-532BE6BA)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。