10kV及以下变电所选址,哪些地方绝对不能设?
直接答案:根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94),变电所选址应避开有剧烈振动、高温、多尘、腐蚀性气体、爆炸危险、火灾危险、地势低洼和可能积水的场所。同时,不应设在厕所、浴室等经常积水场所的正下方或相毗邻。
原因说明:规范从保障人身安全、供电可靠和技术经济合理出发,对变电所位置提出了明确限制。具体包括:
· 不应设在有剧烈振动、高温、多尘、腐蚀性气体、爆炸危险、火灾危险的场所。
· 不应设在地势低洼和可能积水的场所。
· 不应设在厕所、浴室等经常积水场所的正下方或相毗邻。
· 装有可燃性油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内。
· 多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设在底层靠外墙部位;高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所。
· 露天或半露天变电所不应设置在附近有易燃易爆物品集中露天堆场,或容易沉积可燃粉尘、导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。
现场提示:选址时还需考虑接近负荷中心、进出线方便、设备运输方便等因素,并避开腐蚀性气体和粉尘严重区域。装有可燃性油浸变压器的变电所,其防火间距和储油设施也需同步规划。
参考资料:
1. 《10千伏以下变电所设计规范word资料11页》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-3641CFEC)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。