25Hz相敏轨道电路调整时,相位角允许偏差范围是多少?
25Hz相敏轨道电路调整时,相位角的允许偏差范围是局部电压超前轨道电压90°±30°。也就是说,相位角应控制在60°至120°之间。
直接答案:
调整状态下,轨道继电器(GJ)轨道线圈电压与局部电压的相位角应为局部电压超前轨道电压90°±30°。这是保证继电器正常吸起的关键条件之一。
原因说明:
25Hz相敏轨道电路利用二元二位继电器的相位选择性和频率选择性工作。只有当轨道线圈和局部线圈的电压满足规定的相位、频率和电压值时,继电器才能可靠吸起,表示轨道区段处于空闲状态。相位角偏离允许范围会导致继电器工作不稳定或无法吸起。
现场提示:
1. 调整相位角时,主要通过调整防护盒(HF4-25型)的接线端子来实现。
2. 允许的失调度(相位角偏离90°的程度)应控制在±30°以内。
3. 有效电压UJ(有效)=UJ(测试)×cosβ,其中β为相位角偏差。
4. 调整完成后,应反复微调电压和相位,直至各项指标达标。
注意事项:
1. 电源屏输出的局部电压相位应恒定超前轨道电压90°±1°。
2. 调整时需注意同名端不得接错。
3. 轨道电路开通后,需经历一次雨季和冬季最不利条件测试,进行“一次调整”,确保在最不利条件下指标稳定可靠。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整.pdf、轨道电路》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C296584F)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。