高速铁路接触网哪条导线最容易遭受雷击?
直接答案:高速铁路接触网中最容易遭受雷击的导线是正馈线(F线)。
原因说明:在采用AT(自耦变压器)供电方式的高速铁路接触网中,F线与T线(传输线)共同构成电能传输回路,两者对地标称电压均为27.5kV,但相位相反。F线架设在接触网外侧的最高点,形成了对T线和PW线(保护线)的屏蔽作用。因此,无论是直击雷还是感应雷,主要威胁都集中在F线上。据京沪等高速铁路的统计数据,AF线(即F线)悬式绝缘子的雷击闪络概率远高于腕臂绝缘子,2009年京津线的数据显示,AF线绝缘子的损坏概率超过了T线绝缘子的10倍。
现场提示:F线因位于接触网外侧且略高于承力索,对承力索有屏蔽保护作用,这导致雷击F线的概率远大于雷击承力索。传统接触网防雷设计中,几乎不架设避雷线,仅在关键设备处加装避雷针;新型结构则通过在支柱顶端架设架空避雷地线(GW线)来提高耐雷水平。
资料依据:本文依据铁道职培APP已审核知识库整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。
引用依据:
已审核知识库编号:["KB-TX-DE2CBC04"]
专题资料包编号:["

KG-供电-20260710183711"]
资料使用说明:本文依据
铁道职培APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理;涉及
规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。本文在铁道职培APP论坛首轮发布。