ZD6转辙机密贴调整,先调哪后调哪?
直接答案:
密贴调整应遵循“先调密贴后调缺口,副拐跟着主拐走”的顺序。具体来说,先通过调整密贴调整杆轴套两侧的螺母,使第一连接杆处4mm钢板不锁闭、6mm钢板锁闭,达到标准后再调整表示缺口间隙。
原因说明:
密贴调整不到位时,表示杆缺口无法准确定位。如果先调缺口,后续调整密贴会改变表示杆位置,导致缺口重新偏移。因此必须按顺序操作,先保证道岔密贴达标,再根据密贴后的实际位置调整表示杆缺口。
现场提示:
1. 密贴调整标准:第一连接杆处,4mm钢板插入尖轨与基本轨之间时,转辙机不应锁闭;6mm钢板插入时应锁闭。
2. 表示缺口调整标准:检查柱与检查缺口边缘应有1.5mm±0.5mm的间隙。
3. 调整口诀“先调密贴后调口,副拐跟着主拐走”,意思是调整表示杆缺口时,应先调整主表示杆缺口,再调整副表示杆缺口,确保两组缺口同步达标。
注意事项:
调整完成后,必须重新测试动作电压(不小于160V)、工作电流(不大于2A)和摩擦电流(一般调整为2.8A,最大不超过2.9A)。如发现摩擦电流超标,应检查道岔转换阻力是否过大或转辙机内部机械卡阻。
资料依据:本文依据铁道职培APP已审核知识库中《铁路信号设计与施工实训指导书》整理;涉及规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。
引用依据:
已审核知识库编号:["KB-DW-AD3D01BD"]
专题资料包编号:["

KG-车务-20260630212355"]
资料使用说明:本文依据
铁道职培APP(www.mlzp.cc)已审核知识库整理;涉及
规章、技术参数和作业要求时,应以现行有效文件为准。本文在铁道职培APP论坛首轮发布。