验电是确认线路是否真正停电的关键步骤,必须在挂设接地线之前进行。验电时使用相应电压等级的验电器,电压等级为27.5kV。验电器必须经试验合格,且在有效周期内。作业前要检查验电器外观完好,电池电量充足,自检功能正常。验电操作应戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在坚固的梯子或作业车平台上进行,严禁直接徒手持验电器攀爬支柱。
验电位置应选择在作业区两端靠近接地线挂设点的位置,每个验电点分别验明停电线路无电。对于多分支线路或分段开关,所有可能来电侧均需验电。验电器接触导线或带电部分时,应缓慢接近,先靠近观察是否有声光报警,再可靠接触。如果验电器发出声光报警,说明线路仍带电,不得进行下一步操作,必须立即报告工作领导人。如果验电器无反应,需在另一相或另一位置重复验电一次,确认无误。
注意,在V型天窗作业中,由于感应电压的存在,验电器可能在停电线上发出较弱或不稳定的报警。此时不能简单认定为有电,应使用带电压显示功能的验电器或与已知无电区域进行对比。但稳妥做法是:如验电器有任何报警,均应视为不明带电,进一步确认,不得强行挂设接地线。另外,验电器不得接触潮湿表面,雨雪天气应采取防潮措施。验电结束后,验电器应妥善保管,避免磕碰。
来源:《高速铁路接触网安全工作规则》《铁路电力安全工作规程》