蓄电池是通信电源的后备保障,整组更换有两个硬性条件,维护人员必须掌握。
第一,实存容量低于标称容量的80%。定期做容量测试,如果放电测试发现电池组容量已经衰减到80%以下,说明电池老化严重,必须整组更换。继续使用可能在交流停电时无法提供足够后备时间。
第二,多块单体电池出现跑酸漏液、外壳膨胀等质量强度下降情况。这时候即使通过更换个别单体也无法恢复整组质量,必须整组更换。
另外,遇到以下情况也必须及时更换单体或整组:电池槽盖破裂、结合部渗漏电解液、极柱周围爬酸。这些都会导致安全风险。
注意:不同规格、型号、设计寿命的电池禁止在同一供电系统中混用,新旧程度不同的电池也不宜混用。
记住:容量不足八成就换,外壳鼓胀漏酸也换,不混用是底线。
来源:铁道职培APP“铁道职培文库”中《铁路综合维修工培训教材(通信工)》的“阀控式密封铅酸蓄电池维护知识”章节