验电器使用前必须先在有电设备上进行试验,确认良好后方可使用。验电时高压必须戴绝缘手套,并有专人监护;室内高压设备上验电还需穿绝缘靴或站在绝缘台上。验电器上不得装接地线,但在木杆、木梯或木架上使用特殊验电器不装地线不能显示时除外。验电应逐相进行,同杆架设的多层电力线路,应先验低压后验高压,先验下层后验上层。使用前还应检查验电器外观是否完好,绝缘杆表面有无破损、裂纹,声光报警功能是否正常。严禁使用超过试验周期或试验不合格的验电器。验电器的试验周期和试验电压按《电力设备试验标准》执行。

依据:《铁路电力安全工作规程》检电部分