接触线磨耗测量一般每年进行一次,测量点通常选在定位线夹、接触线电连接线夹、导线接头线夹、中心锚结线夹、电分相、电分段、锚段关节、跨距中间等处。使用游标卡尺测量接触线残存高度,对照磨耗换算表查出磨耗面积。
全锚段平均磨耗超过该型接触线截面积的25%时,应全部更换;局部磨耗超过30%但未达25%平均值的,可局部补强;局部磨耗达到40%时,必须切除该段导线。不同材质接触线限值略有差异:铜接触线局部磨耗不超过20%,全磨耗不超过25%;钢铝接触线局部磨耗不超过25%,全磨耗不超过35%。对于高速铁路,铜合金接触线允许最大局部磨耗面积根据速度和张力不同有所区别,如CTSH-150(28.5kN)在300-350km/h时警示值为11%、限界值为15%。
测量时必须多点采样取最大值,重点部位应加密检测。磨耗超限会导致导电截面减小、温升增加,机械强度下降,易形成硬点加剧弓网冲击,严重时必须及时更换。
来源:《高速铁路接触网运行维修规则》《接触网工应知应会》《高速铁路接触线检修作业指导书》