计算机联锁控显机鼠标无法移动,但站场显示正常,怎么处理?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


站场显示正常说明控显机未死机。先看鼠标底部激光是否亮,不亮则鼠标坏,换备用鼠标。将鼠标接口重新拔插,听电脑有无提示音。若仍无反应,在倒机单元上人工倒机,切至另一台控显机,鼠标恢复则原机鼠标口或主板故障。检查鼠标延长线是否断线,用万用表通断档测量。双机鼠标均失效,查倒机单元鼠标切换继电器,跳过倒机单元直连测试。电气化区段注意鼠标线不要与强电电缆并排敷设。紧急情况可用键盘快捷键操作。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A控显机鼠标故障处理