计算机联锁控显机与联锁机网络通信中断,怎么判断故障点?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


看控显机“网络灯”和联锁机“COM”指示灯。控显机通信中断时,第一步检查控显机背面两块INIO通信卡的“RX/TX”灯是否闪烁。不闪则查网线或光纤是否断开,光缆弯曲半径不小于5cm。第二步检查联锁机面板“COM RX/TX”灯,若正常闪烁说明联锁机发送正常,故障在控显机侧,重启控显机或更换INIO卡。若联锁机COM灯也不亮,查联锁机通信板及光分路器。光分路器电源指示灯灭则更换电源板。双网通信中只要有一路正常就不影响操作,尽快修复故障网路。注意:更换通信卡或光缆前必须先断电,防止光口激光损伤眼睛。

依据:计算机联锁教学资料 DS6-K5B及TYJL-II网络通信故障判断