计算机联锁控显机鼠标无法移动,但站场显示正常,怎么处理?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


先看鼠标接口和倒机单元。站场显示正常说明控显机未死机。第一步检查鼠标底部激光/红光是否亮,不亮则鼠标坏,换备用鼠标。第二步将鼠标USB/PS2接口重新拔插,听电脑有无“叮咚”提示音。若仍无反应,在控显机倒机单元上执行人工倒机,将控显A机切至B机,鼠标恢复则原控显机鼠标口或主板故障。第三步检查鼠标延长线是否断线,用万用表通断档测量。若双机鼠标均失效,查倒机单元鼠标切换继电器是否卡住,跳过倒机单元将鼠标直连控显机测试。电气化区段注意鼠标线不要与强电电缆长距离并排敷设,避免感应干扰。紧急情况下可用键盘快捷键操作(需提前配置)。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A控显机鼠标故障处理

  • 最近查阅:

免责声明:

本文系铁道职培热心网友回答,各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 关注微信服务号

  • 扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-6-10 22:19 , Processed in 0.472516 second(s), 66 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

  • QQ: 871889019

    客服电话

    183-9671-7087

    电子邮件

    mlkj@aliyun.com

    在线时间:9:00-21:00

  • 返回顶部