计算机联锁倒机时控显机显示闪烁或花屏,什么原因?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


视频切换瞬间信号中断。双机热备的控显机倒机时,倒机单元会切换视频源,短暂的黑屏或闪烁属于正常现象,持续1-2秒应自动恢复。如果长时间花屏或显示异常,先按一下显示器的“自动调整”按钮(AUTO键)。仍不正常,检查倒机单元的视频切换继电器是否卡滞,手动敲击倒机单元外壳或人工反复切换一次。如果每次倒机都花屏且无法恢复,跳过倒机单元,将显示器直接连接主机显卡,若正常则倒机单元故障,临时直连使用。同时检查视频分配器(分屏器)是否过热或电容老化,更换备用分屏器。注意:倒机前建议先通知车站值班员,避免因显示异常误判站场状态。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A控显机倒机单元原理