计算机联锁驱动板某路有输出灯亮,但对应继电器不吸,查哪?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


分三步缩小范围。第一步用万用表测继电器线圈两端是否有DC24V电压。有电压但不吸,换继电器;无电压则下一步。第二步在接口架端子处测该路输出端对IOF是否有24V。有电压说明故障在接口架至继电器间的配线或端子松动;无电压则故障在驱动板至接口架之间。第三步检查驱动板对应的回读检测灯是否点亮。输出灯亮但回读灯不亮,说明驱动命令虽发出但输出回路未形成闭环,常见原因是驱动板内部输出三极管击穿或动态驱动电容失效,直接更换驱动板。注意:更换驱动板前要先按压对应事故按钮SGA切断该板电源,防止短路。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A驱动电路回读检测原理