计算机联锁采集板某路输入一直为1,现场设备实际已落下,是什么原因?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答



采集光耦击穿短路。正常采集时,继电器接点断开应读到0。若一直为1,先确认现场继电器确实已落下,用万用表测采集板输入端对IOZ电压,应有0V。如果输入端无电压但采集板仍显示1,则采集板对应光耦已击穿短路,直接更换采集板。另一种可能是采集回线IOZ与其他正线混线,导致24V直接灌入采集输入端,用万用表测该路输入端对IOF是否有24V,有则查配线混线。如果整块采集板所有路都异常,检查采集回线IOZ是否断线或总事故继电器ZSGJ落下。注意:更换采集板前需先确认备机在热备状态,或要点停用该系,避免带电拔插造成采集中断。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及JD-1A采集电路故障分析