计算机联锁备机同步灯不亮,如何恢复热备?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


先确认备机是否已完成数据同步。备机上电后默认处于脱机状态,需要从主机获取全站联锁数据。同步灯不亮时,第一步检查备机面板“ACTIVE”灯是否闪烁,若常灭说明备机程序未运行,重启备机。第二步在电务维修机上查看“双机数据比较”界面,若显示“数据不一致”,人工按压备机的“联机”按钮,强制发起同步请求。同步过程约需10-30秒,期间不影响主机运行。第三步如果反复同步失败,检查主备机之间的通信电缆或光纤是否接触不良,以及通信板上的“COM TX/RX”灯是否闪烁。备机长时间无法同步时,可尝试倒换主备角色,将备机升为主机后原主机会自动同步。仍无效则更换通信板或CPU板。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II及EI32-JD双机热备同步机制

  • 最近查阅:

免责声明:

本文系铁道职培热心网友回答,各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考