计算机联锁事故继电器频繁落下,全站信号关闭,怎么查?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


重点查驱动回读错误和关键缓冲区校验。事故继电器SGJ是动态继电器,由联锁机第一块驱动板第一位持续输出脉冲维持吸起。SGJ频繁落下说明联锁机自检到严重安全故障。第一步调看电务维修机故障记录,查看“驱动回读错”或“未经驱动的继电器前接点闭合”等具体报错。驱动回读错表示某路驱动命令与实际输出不一致,需更换对应驱动板。第二步检查有无继电器的前接点在不该吸起时意外闭合,常见原因是室内混线或防雷管短路击穿,用万用表逐路排查。第三步若报“关键缓冲区校验错”,可能CPU板或内存故障,重启联锁机后仍频繁出现则更换CPU板。注意:SGJ落下后需先排除故障,再按压事故复位按钮重新驱动,不能强行短接SGJ接点。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II型事故继电器工作原理及故障处理