道岔启动电路正常但表示电路不吸,缺口也正常,下一步查哪?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


锁定自动开闭器接点。表示缺口在1.5-3mm范围内仍无表示,问题出在转辙机内部的表示接点组。第一步用万用表电阻档测分线盘上表示回路的直流电阻,正常应为无穷大或接近零。如果电阻值在半通半断之间,重点检查自动开闭器第1、3排接点是否氧化、有异物卡阻或动接点静接点对不齐。第二步手摇道岔到另一位置,看表示是否能正常转换,若只有单边无表示,则是该侧对应的接点组故障。处理时先断电,用白布条擦拭接点表面,调整静接点压力到0.5-0.8牛,确保接触电阻小于0.05欧。切忌用砂纸打磨接点银层。

依据:铁路信号设备基础知识培训教材 转辙机表示电路维护要点