计算机联锁双机热备倒机失败,手动切换也没反应,先查哪?

6 天前 来自 大漠飞烟 发布 @ 铁知问答


核心要点:先看事故继电器和倒机电源。倒机不成功时,第一步确认备机是否处于“热备”状态,观察联锁机面板“同步”指示灯是否点亮,未同步则备机无法升为主机。第二步查事故继电器SGJ是否吸起,如果SGJ落下,会切断所有动态继电器局部电源DKZ/DKF,导致全站锁死。SGJ不吸的原因通常是驱动板回读错误或关键缓冲区校验错。第三步检查倒机切换继电器电路,包括LQHJ、AQHJ、BQHJ是否正常动作,切换手柄是否在“自动”位。紧急情况下可先将切换手柄转至“人工”位强制倒机,恢复行车后再排查原主机故障。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II型双机热备切换控制电路及故障处理