关键提醒:看绿灯和红灯。采集板正常工作时,面板绿色“PASS”灯常亮,黄色“ACTIVE”灯闪烁。被采集的继电器吸起时,对应路的红色指示灯应点亮。如果某路红灯不亮但继电器已吸起,查采集回路断线或采集回线IOZ是否中断。如果整板红灯全灭且绿灯灭,查采集板电源或采集回线。如果绿灯亮但某路红灯常亮不闪,可能是采集板对应光耦击穿,直接换板。红灯闪烁频率异常(过快或过慢),检查1604I/O板或扁平电缆。注意:带电插拔采集板前必须确认该板对应的事故继电器已落下,否则可能造成全站采集中断。

依据:计算机联锁教学资料 TYJL-II型及JD-1A型采集电路指示灯说明