运行中的油浸式变压器出现哪些异常情况应立即停机?

2026-6-1 20:40 来自 苏小沫 发布 @ 铁知问答

发现以下情况应立即将变压器停机或解列退出运行。一是变压器内部音响很大且很不均匀,有爆裂声,说明内部可能发生电弧放电或铁芯松动。二是有异味、油枕或防爆管喷油,表明内部严重过热或发生短路故障。三是油面低于油位指示器下限,继续运行可能导致绝缘暴露于空气中受潮或散热恶化。四是瓷套管有严重破损和放电,可能引发相间短路或对地闪络。五是当变压器冒烟、着火时,必须立即断开各侧断路器。六是变压器过负荷运行时,若上层油温急剧上升超过85℃且采取措施无效,也应及时减负荷或停机。此外,轻载运转时电刷发生强烈火花(针对有刷发电机部分),或发现激磁回路接地、转子绕组短路等,也需立即停机。

注意:变压器跳闸后,应检查瓦斯继电器有无气体、差动保护和过流保护动作情况,记录油温、油位变化,取油样进行色谱分析,查明原因后方可重新投入。事故情况下允许短时过载,但需按规程控制过载时间和幅度,严禁盲目强送。

记住:处理变压器异常时,先断电后处置,做好隔离和灭火准备,防止事故扩大。

来源:《接触网工应知应会》 《铁路电力管理规则》