核心要点:无载调压分接开关必须在变压器完全停电的状态下才能操作,绝对不准带电转换分接位置。因为分接开关不具备灭弧能力,带电切换会产生强烈电弧,瞬间烧毁开关触头甚至引发变压器内部故障。
操作前,应先断开变压器高低压两侧的断路器、隔离开关,并验电、装设接地线,确认变压器已从电网中隔离。然后记录当前分接位置,根据实际电压需要确定新档位。例如:供电侧电压长期偏高时,可将分接开关向“+”方向调高;电压偏低时向“-”方向调低。每台变压器出厂铭牌或说明书上标有各档位对应的电压比,必须对照调整。
调节时,先松开分接开关的定位螺丝或锁紧装置,用专用扳手将触头转到目标档位,动作要干脆到位,避免停留在中间位置。最后拧紧定位螺丝,复紧一遍。调压完成后,必须测量变压器高低压绕组的直流电阻,三相不平衡率不应超过规定值(一般不大于2%),确认分接开关接触良好方可投入运行。大修或长期停用后的变压器,投运前也应核验分接开关位置。
记住:无载调压必须在停电、验电、接地后进行,严禁带电操作。每次调整后要记录档位变化和测量数据,以备查验。
来源:《铁路电力管理规则》