电流互感器二次侧为什么不准开路?电压互感器二次侧为什么不得短路?

2026-6-1 20:39 来自 苏小沫 发布 @ 铁知问答


核心要点:电流互感器正常运行时,二次侧接近短路状态。一旦二次侧开路,二次绕组两端会感应出极高的尖峰电压,可达数千伏甚至上万伏,严重威胁人身安全和设备绝缘,同时铁芯会因过度饱和而剧烈发热,甚至烧毁互感器。因此,运行中的电流互感器二次侧绝对不准开路,如需拆装仪表或更换接线,必须先将其二次侧可靠短接。

电压互感器则相反,正常运行时二次侧接近开路状态。如果二次侧发生短路,会产生很大的短路电流,瞬间烧毁二次绕组或连接导线。所以电压互感器二次侧必须装设熔断器或自动开关进行保护,且严禁在运行中将二次侧短接。

记住一个口诀:“流开压短”反着记——电流互感器二次不能开,电压互感器二次不能短。检修作业时,必须先确认电流互感器二次回路已短接、电压互感器二次回路已断开,方可进行下一步操作。

来源:《铁路电力管理规则》