电力设备预防性试验有哪些基本规定?

2026-6-1 20:37 来自 苏小沫 发布 @ 铁知问答


核心要点:进行绝缘试验时,应尽量将连接在一起的各种设备分离开单独试验,同一试验标准的设备可以连在一起试验。若确有困难必须连试,试验标准应采用连接设备中的最低标准。交流耐压试验加至标准电压后的持续时间,如无特殊说明均为一分钟。

测量1kV以上电气设备绝缘电阻时,一般采用2500V兆欧表;测量1kV及以下低压设备采用1000V兆欧表;测量36V以下设备采用500V兆欧表。绝缘电阻值取60秒时的读数(R60),吸收比取60秒与15秒绝缘电阻的比值(R60/R15)。

非标准电压电气设备的交流耐压试验电压,可按相邻电压等级的标准按比例插入算出。当采用额定电压较高的设备实际用于较低电压时,可按实际使用电压的标准进行试验。

记住:试验前必须将被试设备充分放电,测量用的导线应使用绝缘线,在带电设备附近测量时要防止引线触碰带电部分。试验结束后再次对地放电,并恢复所有临时拆除的接地线。

来源:《铁路电力管理规则》