电缆线路巡视检查和测试有哪些周期要求?

2026-6-1 20:36 来自 苏小沫 发布 @ 铁知问答


核心要点:根据《铁路电力管理规则》第81条及表13,电缆线路的日常维护和测试有明确规定。路径巡视每季度一次,重点检查电缆径路上有无开挖、堆载、占压,标志桩是否完好。电缆人孔井每半年检查一次,查看井内积水、杂物,电缆终端头和中间接头有无发热、放电。负荷测定每半年不少于一次,特别是信号供电电缆需记录电流值,防止过载。绝缘电阻测量每年不少于一次,采用2500V兆欧表,测试前必须充分放电。接地装置检查和接地电阻测量每年不少于一次,接地电阻应符合设计值(一般不大于4Ω)。电缆盒及套管清扫每半年一次,清除污垢和积水。熔断器检查每月不少于一次,查看熔丝是否氧化、接触是否良好。

另外,遇有解冻、洪水、暴雨等特殊情况后应进行特殊性巡视,及时排查电缆沟积水、护层破损等隐患。供电所技术人员每半年还应进行一次监督性巡视。

记住:电缆线路隐蔽性强,故障查找困难,日常巡视和周期性测试绝不能省略。发现电缆头漏油、外皮破损、绝缘降低等问题要按缺陷等级及时处理,防止发展成短路跳闸。

来源:《铁路电力管理规则》