牵引变电所接地装置的接触电势和跨步电势不应超过多少?

2026-6-1 20:36 来自 苏小沫 发布 @ 铁知问答


核心要点:根据接地短路电流持续时间不同,限值不同。当220kV、110kV侧或27.5kV侧发生短路时,接触电势Ej ≤ (250+0.25ρb)/√t,跨步电势Ek ≤ (250+0.25ρb)/√t;当牵引负荷电流经接地网流回变压器引起电位升高时,接触电势Ej ≤ 50+0.05ρb,跨步电势Ek ≤ 50+0.2ρb。其中ρb为人脚站立处地表面的土壤电阻率(Ω·m),t为接地短路电流持续时间(s)。若局部地带超过规定值,可采取增设水平均压带或垂直接地体、铺设砾石或沥青路面等措施降低。

记住:变电所接地装置不仅考虑工频短路,还要考虑牵引负荷回流的长期电位升高。设计时必须验算接触电势和跨步电势,施工后实测并绘制电位分布曲线,确保人员安全。

来源:《铁路电力牵引供电设计规范》