核心要点:巡视分定期巡视、夜间巡视、特殊巡视和故障巡视四类,各有不同周期和重点。
定期巡视每月至少一次,主要检查:线路限界是否被侵占,杆塔基础有无冲刷、倾斜,杆顶有无鸟巢;导线、避雷线、接地线有无断股、松弛;绝缘子有无污垢、破损,绑线是否松动,悬式绝缘子开口销是否脱出;变压器台及栅栏有无倾斜,避雷器是否破损,变压器油温和油位是否超限,套管有无裂纹、闪络痕迹,熔丝有无氧化发热;低压联络箱、开关箱是否完好,投光灯塔是否倾斜。一句话:查环境、查杆塔、查导线、查绝缘、查设备。
夜间巡视每半年一次,重点检查导线连接点有无烧红,绝缘子有无闪络,开关接触是否严密,有无放电现象。夜巡必须两人以上,带照明工具,穿绝缘鞋戴安全帽。
特殊巡视不规定周期,遇自然灾害(大风、暴雨、雷电、冰雪)或接到异常报告时进行,同定期巡视项目,但需加密检查。
故障巡视在事故跳闸或发现接地后立即进行,无论重合闸是否成功,都要查明故障点。巡视人员根据电力调度命令,沿线路逐杆查找,结合故障指示器或测距数据缩小范围。
记住:所有巡视发现的问题必须记录在案,能当场处理的小缺陷立即消除,不能处理的按缺陷等级上报纳入检修计划。巡视人员安全等级不低于三级,无人值守区段应由工区派员完成。
来源:《铁路电力管理规则》第77条、表11