北方寒冷地区高铁线路在冬季易发生路基冻害,表现为轨道几何尺寸突变、线路方向不良、水平反复变化,严重时影响行车平顺性。冻害主要因路基土体冻结后体积膨胀所致,常见于路桥过渡段、涵洞两侧及排水不良地段。
处理方法分预防和整治两类。预防措施:入冬前全面清理侧沟、排水沟,确保排水畅通,降低土体含水量;在易冻害段铺设保温层(如聚苯乙烯泡沫板),减少寒流对路基的直接影响。整治措施:轻微冻害(起道量小于5毫米)可采用调高垫板调整,直线上先垫较高一股钢轨,曲线上先垫外股,垫板总厚度不超过10毫米。冻害起道量大于5毫米且范围较大时,应结合天窗进行起道捣固,顺坡率不小于200倍(即每米顺坡量不超过5毫米),避免造成附加冲击。冻害回落期,应先撤较低一股钢轨的垫板,曲线上则先撤里股,防止出现反超高。因冻融循环导致道床板结或翻浆的,应在春季解冻后清筛道床、补充新砟,恢复道床弹性。
冻害严重且反复发生的地段,需采用根治措施:换填抗冻性材料(如碎石、砂砾石)或设置排水盲沟、渗水井,降低地下水位。施工时利用天窗点进行,换填深度不小于基床厚度(一般1.0至1.5米),分层压实,压实系数不小于0.95。整治后应加强沉降观测,连续监测一个冻融周期,确认稳定方可恢复常速。
来源:《高铁线路工培训教材》线路故障应急处理及自身知识。