电源屏输出电压正常,但信号点灯单元无输出,先查哪个端子?

2026-5-26 22:59 来自 樱木花道 发布 @ 铁知问答



核心要点:先测熔断器,再查电源引入线。信号点灯单元输入端通常接在电源屏的KZ、KF(或交流110V)回路上。第一步用万用表直流档测点灯单元电源输入端子,无电压则向后倒查至分线盘或组合架上的熔断器,熔断器烧断直接更换,同时测熔断器底座有无氧化松动。第二步若熔断器完好但输入端子仍无电,查电源屏至点灯单元的电缆芯线是否在中间端子排上脱落或虚接,重点检查零层端子。第三步输入电压正常但输出端无电压,则是点灯单元内部变压器初级断路或电子模块损坏,直接换单元。注意:更换熔断器前必须用万用表电阻档测输出端对地是否短路,否则换上立马再烧。