道岔表示电压正常但表示继电器不吸,二极管查了没?

2026-5-26 22:53 来自 樱木花道 发布 @ 铁知问答


关键提醒:别忽略整流二极管击穿。在直流表示电路中,二极管开路时表示电压会偏高或测不到,但二极管击穿短路时表示电压仍然正常,继电器却无法吸起。用万用表电阻档测量二极管正反向阻值,正常时正向几百欧、反向无穷大。如果正反向都通或都断,直接更换。同时检查表示变压器二次侧有无交流窜入,窜入交流会烧毁二极管,换管前先查电缆对地绝缘。