调车信号机白灯闪灭,开放后自动关闭,怎么查?

2026-5-26 22:52 来自 樱木花道 发布 @ 铁知问答


关键提醒:先看轨道区段是否误占,再测灯丝继电器。白灯闪灭通常是点灯回路接触不良或灯丝继电器缓放不足。第一步确认调车进路内所有轨道区段都处于空闲状态,如果有区段瞬间闪红,说明轨道电路分路不良或绝缘破损导致误占用,联锁系统会强行关闭信号。第二步测灯丝继电器线圈电压,正常应稳定在DC 24V左右,电压波动则查点灯变压器输出和接线端子是否松动。第三步检查白灯灯座与灯头的插接是否卡紧,老式灯泡的触点容易氧化,打磨或更换灯座即可。调车信号机开放后要安排驻站员盯住控制台,如果闪灭规律是“开放后5秒左右就关”,优先查轨道区段。