进站信号机开放后,司机反映“灯光太暗看不清”,怎么处理?

2026-5-26 22:51 来自 樱木花道 发布 @ 铁知问答


核心要点:先测照度,再查光源和透镜。用信号测试表在信号机正前方200米处测量照度,标准不低于800勒克斯。低于标准先确认是整机偏暗还是单个灯位暗。整机偏暗,检查电源屏输出和点灯变压器电压,交流点灯应在AC 10.2-11.5V范围内;单灯位暗则直接更换LED发光盘或灯泡。同时擦拭外透镜和内透镜积尘,检查遮檐有无遮挡光路。特别注意:LED信号机使用三年以上光衰明显,建议列入年度更换计划,不要等到司机投诉才处理。