核心要点:严禁徒手或直接用异物杆捅挑,必须按停电或带电作业程序处理。鸟巢内常夹杂铁丝、锡箔纸、塑料等导电材料,遇雨雾天气极易引发绝缘子闪络或短路跳闸。
巡视发现鸟巢后,首先判断是否已对供电安全构成直接威胁:若鸟巢已接触带电部分或引起放电现象,立即报告供电调度,申请停电处理;若暂时无明显放电,也应纳入缺陷管理,在24小时内安排清除。
处理鸟巢前必须办理第二种工作票(带电作业)或第一种工作票(停电作业)。使用绝缘操作杆或绝缘梯车进行间接带电清除,操作人员穿绝缘靴、戴绝缘手套和安全帽,地面设专人监护。清除时从下往上、从外向内逐步挑除,避免鸟巢整体掉落砸伤人员或碰触相邻带电设备。清除下来的鸟巢材料用传递绳放下,不得抛掷。
若鸟巢内有幼鸟或鸟蛋,建议在条件允许时先尝试驱离母鸟再清除,避免频繁重复筑巢。清除后在绝缘子串附近可安装驱鸟器(如反光镜、超声波驱鸟器、防鸟刺等)进行长期防治。注意:严禁使用喷火、电击等危险方式驱鸟,防止引燃设备或造成短路。