高压电缆试验时,现场安全措施有哪些要求?

2026-5-17 22:56 来自 雾岛风 发布 @ 铁知问答


核心要点:高压电缆试验属于高风险作业,必须从两端布控,防止人员误入。

第一,现场封闭与警示。在电缆两端试验地点周围装设封闭式遮栏、警示带或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌。打开电缆井、沟盖板前,在井、沟四周布置围栏,做好明显警告标志,并设置阻挡车辆误入的障碍。

第二,两端派人看守。电缆两端不在同一地点时,另一端必须派专人看守,并保持通讯畅通(对讲机或电话)。看守人员不得擅自离岗,试验期间严禁任何人员进入电缆敷设区域。

第三,人员防护与放电。试验操作人员要穿绝缘靴或站在绝缘垫上,注意力集中。试验前后以及更换试验引线时,必须对被试电缆或试验设备充分放电。放电时使用放电棒并戴绝缘手套。

第四,区分带电电缆。在同一断面内有众多电缆时,严格区分需试验的电缆与其他带电的电缆,防止误触带电电缆。试验装置接线应牢固,高压引线尽量缩短并用绝缘物支持。

第五,进入电缆井前,必须排除井内浊气,检测有害气体及含氧量(不低于18%)。井内人员戴安全帽,做好防火、防水及防高空落物等措施,井口设专人看守。

第六,试验结束。拆除自装的接地线、短路线,恢复被试电缆上的临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。清理作业地点,确认无误后方可撤离。