核心要点:防误闭锁装置是防止电气误操作的关键保障,正常操作严禁解锁。所有倒闸操作必须按操作票顺序通过防误闭锁装置执行,禁止擅自解除闭锁。
正常操作时,操作人需按五防逻辑顺序操作,防误锁钥匙由值班员专人管理,不得私自将钥匙交由检修人员自行开锁。解锁操作仅允许在非正常情况下进行,例如检修刀闸需多次分合调整、闭锁装置故障、紧急事故处理等。非正常解锁必须经批准部门负责人和专责人员到现场监护方可解锁。每次解锁操作须在“解锁钥匙使用记录簿”上详细记录解锁原因、时间、批准人、监护人、操作人及设备双重编号。
当设备检修需反复分合隔离开关时,检修人员应在工作票中提出解锁需求,经值班负责人批准并报供电调度同意后,由值班员监护下进行解锁。检修完成后必须恢复闭锁,并由值班员确认。
特别注意:遇有紧急情况(如危及人身安全)需解锁操作时,可先操作后报告,但事后必须补办记录并说明原因。严禁以防误闭锁故障为借口随意解锁,解锁操作后未恢复闭锁就离开现场,属于严重违章行为。每月应对防误闭锁装置进行检查试验,确保功能完好。