核心要点:接触网停电作业由供电调度统一指挥。变电所值守人员根据供电调度命令执行倒闸和停电操作,作业前须办理第一种工作票,值守人员向供电调度申请停电,说明作业内容、时间、安全措施等,供电调度员审核后发布停电作业命令,并给命令编号和批准时间。接触网作业组在接地封线前,必须确认变电所已执行停电命令,并在相关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”标示牌。作业结束,接触网工区清理现场、拆除接地线,变电所值守人员确认无误后向供电调度请求消除停电命令,双方记入记录后方可恢复送电。整个流程遵循“停电—验电—接地—作业—拆除接地—送电”闭环,任何环节不得省略或颠倒。