核心要点:刚充完电测内阻就是自欺欺人,测出来的数据是虚的,等于埋了一颗直流掉电的定时炸弹。
蓄电池的化学跟人一样,刚干完活一身热乎,电解液活跃,极板活化物质充分反应,内阻看着比平时低一大截。这个时候拿内阻仪去测,数据确实漂亮,全都在合格线上,但这是假象。等电池静置冷却,电解液恢复常态,极板表面的气泡散掉,真实内阻才暴露出来。靠充电后假数据判断电池健康度,真到放电时撑不了几分钟。
正确做法是必须静置。浮充状态下的电池,先退出浮充,开路静置至少两个小时,让电池内部化学反应完全平静再测。如果是大容量单体,静置时间还得加长到四到八小时。测完内阻不能只看绝对值,要跟该型号出厂值和本组历史数据纵向对比。单节内阻突然比历史值增大超过百分之五十,或者同一组里某节内阻明显比其他高出百分之三十以上,这节就是落后电池,该换就换。
关键提醒:内阻测试周期要固定,每次都选在相同的静置时间后进行,数据才有可对比性。不能这次浮充测,下次放完电测,那样的趋势分析毫无意义。电池维护档案记的是趋势,不是单次合格数据。